已知湿空气的总压为101.3kPa,相对湿度为50%,干球温度为20℃。试用I-H图求解:
1个回答
展开全部
【答案】:水气分压:由图A点沿等H线向下交水气分压线于C,在图右端纵坐标上读得P=1.2kPa。$湿度H:由A点沿等H线交水平辅助轴于点H=0.0075kg水·kg-1干空气。$焓I:通过A点作斜轴的平行线,读得I0=39kJ·kg-1干空气。$露点幻:
由A点沿等H线与φ=100%饱和线相交于B点,由通过B点的等t线读得td=10℃。$湿球温度tW(绝热饱和温度tas):由A点沿等I线与φ=100%饱和线相交于D点,由等温线通过D点的等t线读得tW=14℃(即tas=14℃)。$热量ψ:因湿空气通过预热器加热时其湿度不变,所以可由A点沿等H线向上与t1=117℃线相交于G点,读得I1=138kJ·kg-1干空气(即湿空气离开预热器时的焓值)。含1kg干空气的湿空气通过预热器所获得的热量为:
Q'=I1-I0=138-39=99(kJ·kg-1)
每小时含有500kg干空气的湿空气通过预热器所获得的热量为:
φ=500Q'=500×99=49500(kJ·h-1)=13.8(kW)
