一次调频和二次调频的区别
一次调频和二次调频的区别是一次调频是参与电网周波调整,带有一定限幅和死区,二次调频是接受中调命令或手动指令。
二次调频介绍:
二次调频,也称为自动发电控制(AGC),是指发电机组提供足够的可调整容量及一定的调节速率,在允许的调节偏差下实时跟踪频率,以满足系统频率稳定的要求。二次调频可以做到频率的无差调节,且能够对联络线功率进行监视和调整。
频率调整,又称频率控制,是电力系统中维持有功功率供需平衡的主要措施,其根本目的是保证电力系统的频率稳定。电力系统频率调整的主要方法是调整发电功率和进行负荷管理。按照调整范围和调节能力的不同,频率调整可分为一次调频、二次调频和三次调频。
二次调频,也称为自动发电控制(AGC),是指发电机组提供足够的可调整容量及一定的调节速率,在允许的调节偏差下实时跟踪频率,以满足系统频率稳定的要求。二次调频可以做到频率的无差调节,且能够对联络线功率进行监视和调整。
二次调频的实现方法有以下两种:
1、电网调频由中心调度所调度员根据负荷潮流及电网频率,给各厂下达负荷调整命令,由各发电单位进行调整,实现全网的二次调频。
2、采用自动控制系统(AGC),由计算机(电脑调度员)对各厂机组进行遥控,来实现调频全过程,参与该系统的各机组必须具有几路协调控制系统。
二次调频的主要任务是:
发电自动跟踪电力系统负荷变化,实现一般调度。响应负荷和发电的随机变化并维持系统频率在额定值,实现二次调频。在各区域间分配系统发电功率,维持区域间交换功率为协议限定的数值,用二次调频实现。
对计划性的负荷变化按发电计划调整出力,对偏离计划的负荷变化实现在线经济分配,即进行二次调频。监视和调整备用容量以满足系统的安全要求。
一次调频(AM调频):
- 一次调频使用的是振幅调制(AM)技术。
- 在一次调频中,音频信号的振幅被调制,而频率保持不变。
- 调制后的信号包含载波和两侧带(上下边界),它们的频率是固定的。
- 一次调频容易受到电磁干扰,例如雷电、电源干扰和其他无线电频段的干扰,因此信号质量可能不太稳定。
二次调频(FM调频):
- 二次调频使用的是频率调制(FM)技术。
- 在二次调频中,音频信号的频率被调制,而振幅保持不变。
- 频率的变化与音频信号有关,因此调制后的信号的频率会根据音频信号的强度而变化。
- 二次调频对电磁干扰具有更好的抵抗能力,信号质量更稳定,且能提供更好的音质。
总结:
一次调频和二次调频是两种不同的调制技术。一次调频使用振幅调制(AM)技术,而二次调频使用频率调制(FM)技术。二次调频相对于一次调频具有更好的抗干扰能力和更稳定的信号质量。
二次调频,也称为自动发电控制(AGC),是指发电机组提供足够的可调整容量及一定的调节速率,在允许的调节偏差下实时跟踪频率,以满足系统频率稳定的要求。二次调频可以做到频率的无差调节,且能够对联络线功率进行监视和调整。
三次调频的实质是完成在线经济调度,其目的是在满足电力系统频率稳定和系统安全的前提下合理利用能源和设备,以最低的发电成本或费用获得更多的、优质的电能。