3x185+95铝电缆载流量是多少?
2个回答
展开全部
答:3x185+95(185mm²×3+95mm²×1)铝电缆载流量是777A。
解析:参考实用五金手册,铝电缆每平方安全工作电流为4.2A,则3x185+95(185mm²×3+95mm²×1)铝电缆载流量是 185×4.2=777A。这种3x185+95(185mm²×3+95mm²×1)电缆是典型的三相四线接线法所用电缆,其中185mm²×3此三条线分别接A、B、C相线,而95mm²×1接零线。
扩展:为什么“三相四线”中零线可以不用相线同样大的电缆?这是因为三相电有相位差,三相电共用的零线在整个电路回路中的电流因“相位差”反而比相线的电流小,这就是“三相四线”(或“三相五线”)接线法中零线小的原因。
