电工问题——关于3相电动机接地线中有电流的问题
220/380三角形接法接地线中有电流三相电流不平衡(14、14、16)鼠笼电机电机绕组绝缘良好请问三相电流不平衡为什么会导致接地线中有电流?(电机外壳与电源线的绝缘的)...
220/380 三角形接法 接地线中有电流 三相电流不平衡(14、14、16) 鼠笼电机
电机绕组绝缘良好
请问三相电流不平衡为什么会导致接地线中有电流?(电机外壳与电源线的绝缘的)
我补充下!!! 接地线中的电流是用钳形表掐的 不开电机没电流 电机的绝缘摇表摇过了 无穷大
我就是不明白 地线的电流哪来的 大家再帮我想想 展开
电机绕组绝缘良好
请问三相电流不平衡为什么会导致接地线中有电流?(电机外壳与电源线的绝缘的)
我补充下!!! 接地线中的电流是用钳形表掐的 不开电机没电流 电机的绝缘摇表摇过了 无穷大
我就是不明白 地线的电流哪来的 大家再帮我想想 展开
展开全部
你补充的问题,既然你的电动机的绝缘电阻无尽大,那可能你的地线来源(主接地线有没有问题).要不这样你自己再打一个临时接地试一下,还有你电动机周围有没有强感应电的设备..................
1:你的电动机肯定绝缘不行导致漏电所以接地线中有电流三相电流不平衡,可能原因是线圈受潮了,严重的会很快烧坏线圈.如果运行还在较正常可以烘干再涂一次绝缘漆,再用摇表检查绝缘电阻不低于0.5兆欧就可以正常投入使用.
2:还有就是你一定要装漏电开关.要不很危险的.按照你所说你应该没装漏电开关或者你的漏电开关失灵了.
1:你的电动机肯定绝缘不行导致漏电所以接地线中有电流三相电流不平衡,可能原因是线圈受潮了,严重的会很快烧坏线圈.如果运行还在较正常可以烘干再涂一次绝缘漆,再用摇表检查绝缘电阻不低于0.5兆欧就可以正常投入使用.
2:还有就是你一定要装漏电开关.要不很危险的.按照你所说你应该没装漏电开关或者你的漏电开关失灵了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
接地线中有电流那可以肯定的是漏电.电机不同的功率要求达到不同的绝缘电阻才能使用.
用兆欧表检查一下绝缘电阻.
绝缘电阻R应满足下式: R>Un/(1000+P/1000)(MΩ) Un:电机绕组额定电压(V)
P:电机功率(KW), 对于Un=380V的电机,R>0.38MΩ
不知道你电机的功率.所以你就自己计算了..呵呵.
用兆欧表检查一下绝缘电阻.
绝缘电阻R应满足下式: R>Un/(1000+P/1000)(MΩ) Un:电机绕组额定电压(V)
P:电机功率(KW), 对于Un=380V的电机,R>0.38MΩ
不知道你电机的功率.所以你就自己计算了..呵呵.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
接地线中有电流你是怎么测的?你要注意电流是不是从接地线中返回来的,电机安装在哪?是否接地线接地电阻过大?把电机关了测测接地线中是否还有电流?补充,漏电电流多大?确定一下是哪相漏电
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电动机绕组绝缘不好,漏电了,建议用兆欧表(摇表)检查一下。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?