新建厂房建筑专业要求我们电气专业提供变压器尺寸做箱变。请问~~

如题,我是做配电的,如何来给提变压器尺寸呢?我把总用电量给大家,总用电量是2621KW请大家帮忙看看如何来确定变压器尺寸呢?要是建筑做箱变需要提供多大的空间呢?谢谢大家~... 如题,我是做配电的,如何来给提变压器尺寸呢?我把总用电量给大家,总用电量是2621KW请大家帮忙看看如何来确定变压器尺寸呢?要是建筑做箱变需要提供多大的空间呢?谢谢大家~~
谢谢郭老师的解答,我给的容量给错了,我算了下整个厂区和办公楼的视在功率Sc=2180kVA,这样的话用多少个变压器呢?甲方说他们要弄箱变,就像住宅小区里面那样的变电站,是不是我就提供下变压器的台数就可以?还是有什么其它的办法?谢谢老师~
展开
 我来答
郭卫国
2008-10-08 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5706万
展开全部
从用电量看,你的用电负荷2621KW,如果是最大负荷,则最少需要一台3150KVA的变压器,用箱式变压器已不能满足要求了,还是建专用配电室吧,虽然投资要高一点,但运行起来要灵活可靠的多;

配电室的建设需要的空间比较大,一般也不适合建在厂房内,消防、维护等都有要求的,建议你找一个专业设计单位进行设计吧;

一般来说,一个10KV配电室至少也需要高压开关室、变压器室、低压开关柜室、值班室、电容器室等,建筑面积应该在150平方米以上。

补充:
一般来说,对一个企业,是先设立一个主配电室,总电源进到该主配电室,并在此设立、计量和保护等,并在此分配各个出线到箱变;

具体设立多少个箱变,每个箱变的容量是多大,应该根据负荷的性质、负荷的大小及空间位置而定,总的原则是电源伸入到负荷中心,增加高压线路可以,但必须减少低压线路长度。