110kV变电站电气一次部分初步设计

大神,我看你回答了好多这方面的问题,想请问你这方面的问题。希望你能尽快回答我(帮女朋友问的)先谢谢了。这是一份作业。联系邮箱:1343837668@qq.com已知:1.... 大神,我看你回答了好多这方面的问题,想请问你这方面的问题。希望你能尽快回答我(帮女朋友问的)
先谢谢了。
这是一份作业。联系邮箱:1343837668@qq.com

已知:
1. 该变电站为一个110kV降压变电站,电压等级分为110kV、35kV;
2. 单台变压器容量5000kVA;
3. 只有一级负荷,最大负荷为20MVA;
4. 110kV侧有两回进线,和一无穷大系统相连;35kV侧有六回出线,其中四回出线用双回路供电,为4000kVA,其余两回出线为3300kVA;
5. 电力潮流变化小;
6. 当地最高温度为+40℃,年平均温度为+20℃。

要求:
1. 确定变电站的电气主接线方案;
2. 确定主变类型及数量;
3. 进行母线、引线、出线等导体的选择;
4. 确定断路器;
5. 选择隔离开关。
展开
 我来答
陆村长
2013-11-05 · TA获得超过1342个赞
知道小有建树答主
回答量:1625
采纳率:71%
帮助的人:472万
展开全部

主接线,单母分段

变压器两台16MVA

母线导线引线LGJ-240

断路器:

110kV  LW6-110

35kV  LW36-40.5

     

隔离开关:

110kV   GW4-110

35kV     GW4-40.5

     

     