钢筋弯钩长度如何算?
钢筋的弯钩长度如何知道?是根据钢筋的直径,混凝土强度,和抗震等级吗?请各位高手们详细回答。如果混凝土强度为C25,钢筋直径12mm,抗6级地震呢?...
钢筋的弯钩长度如何知道?是根据钢筋的直径,混凝土强度,和抗震等级吗?请各位高手们详细回答。如果混凝土强度为C25,钢筋直径12mm,抗6级地震呢?
展开
10个回答
展开全部
90度弯钩的计算
钢筋的直径为d,弯曲直径为D。
按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+100
按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段竖直长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,弯曲调整值=L1-L2=1.75d
扩展资料:
1、钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为6.5d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。
2、弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。
3、箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。
4、钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。
展开全部
钢筋弯钩长度计算如下:
以180°弯钩为例(其他类型弯钩原理同):假设平直段为3d,弯曲内径为2.5d,求弯钩长度:
一定要注意,弯钩长度
≠
半圆+平直段,我们在算钢筋时,用构件的尺寸减去保护层,所以长度Y已经算过了,那么此时弯钩长度应该=半圆(中心线)
+
平直段
-
Y
=π
*
3.5d
÷
2
+3d
-
2.5d
÷
2
+
d
=6.245d
得出的结果其实就是X的值。
扩展资料:
钢筋箍筋弯钩部分计算长度看箍筋的弯曲角度结构,如果是90°~180°非封闭箍取5d(无抗震要求的形式)
封闭箍一般是135°取10d或者75mm,这两者取大的(这种箍筋形式是有抗震要求或抗扭要求的)。
预算钢筋弯钩增加长度的理论计算值:135°弯钩11.9d,对转半圆180°弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。
弧度和角度的换算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角对应的弧长是0.01745r。另外《钢筋混凝土施工及验收规范》(GB500204-2002)规定180度弯钩的弯曲直径不得小于2.5d,在下面的推导中D取2.5d。
计算例题:
按中心线计算钢筋的预算长度
钢筋中心线长度(钢筋下料长度)
=b+孤长+10d其中b=a-d-弯曲半径
R=a-d-1.25d
=a-2.25d中心线弧长弧长
=(R+d/2)*r/180*135°
=(1.25+0.5d)*3/180*135°
=4.12d钢筋中心线长度(钢筋下料长度)
=b+弧长+10da-2.25d+4.12d+10d
=a+11.87d
=a+11.9d
参考资料:
搜狗百科-箍筋
锚固长度参考03G101-1
在这里用到一个弧度和角度的换算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角对应的弧长是0.01745r。另外《钢筋混凝土施工及验收规范》(GB500204-2002)规定180度弯钩的弯曲直径不得小于2.5d,在下面的推导中D取2.5d。
1、180度弯钩的计算
钢筋的直径为d,弯曲直径为D。
按照外皮计算钢筋的长度:L1=AE水平段的长度+CD水平段长度=300+3d
按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段水平长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*180+3d=300+6.25d,弯曲调整值=L1-L2=3.25d
2、90度弯钩的计算
按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+10d
按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BD段弧长+DE段长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*135+10d=300+10d+1.9d,弯曲调整值=L1-L2=1.9d
4、计算弯钩时的原则是无论下料长度还是预算长度都按照中轴线计算。可以想一下,我们做预算时直钢筋180度弯钩时取的长度是6.25d,历来我们都是这么做的,没有人问为什么,而实际上6.25d取的钢筋的中轴线长度。其实箍筋、拉筋末端135弯钩的长度计算也是一个道理,规范规定的长度是10d,而我们计算时取11.9d,同样也是遵循上面的原则。
5、需要指出的是,无论箍筋弯钩还是拉筋弯钩,弯折角度都是135度,这在03G101-1第35页有明确的说明。因此如果在计算拉筋弯钩长度时取12.5d是错误
正确说应该是‘弯折’,而不能叫‘弯钩’。弯钩是指钢筋末端弯成180度或135度的钩子.
工程施工中,不必要去研究、计算弯曲部分的长度,而是直接扣减下料长度,以达到成型符合要求。因为成型尺寸要求的是外包的直线长度,下料尺寸是钢筋中心线的长度,而且规范规定有不同的弯芯直径,(暂不赘述只回答副题)。因此,弯折对于不同等级钢筋有不同的下料扣减值。对HRB335、HRB400级钢筋,一个45度下料扣减值为1.04d。d为钢筋直径。
楼上朋友说‘没有公式’不对,‘都是经验值’是不按规范规定的弯芯直径制作的,当然只能凭经验咯!
