UPS 故障代码

请问山特UPS故障代码含义!我单位山特UPSC2K出现硬件故障,故障代码:(04)。我问技术说04就是硬件故障,我想知道其它故障代码含义。... 请问山特UPS故障代码含义!我单位山特UPSC2K出现硬件故障,故障代码:(04)。
我问技术说04就是硬件故障,我想知道其它故障代码含义。
展开
 我来答
匿名用户
2014-01-25
展开全部
UPS主要由输入整流滤波电路、功率因数校正电路、蓄电池组、
充电电路、逆变器电路、静态开关电路及控制、监测、显示及保护电
路组成。因此发生故障时,我们应就这几部分考虑。下面的几点可供
大家参考:
  1.有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
  从现象判断为逆变部分故障,可按以下程序检查:
  A.检测蓄电池电压,看蓄电池电压是否充电足,若蓄电池充电
不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障;
  B.若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,
若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏;
  C.若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM
控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路;
  D.若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保
护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
  E.若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM
波形输出,说明波形产生电路损坏。
  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现障碍。
  2.UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
  从故障现象分析,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及
蓄电池电压检测回路。检测步骤如下:
  A.检查市电输入保险是否烧坏;
  B.若市电输入保险完好,检查蓄电池保险是否烧坏,因为某些U
PS检测不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关断;
  C.若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市
电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关
闭所有输出及显示;
  D.若市电检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否
正常。