100kw(三相电)要用多大的电缆?怎样算出来,望给予帮助,谢谢!

实验室要求按100kw的用电量计算。而且入户要三相。问下入户三相要用多大电缆。还有一个问题三相能直接入户吗... 实验室要求按100kw的用电量计算。而且入户要三相。问下入户三相要用多大电缆。还有一个问题 三相能直接入户吗 展开
 我来答
匿名用户
2014-06-23
展开全部
三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相100KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全
更多追问追答
追问
那如果是4+1芯的呢
追答
电缆载流量的口诀是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 你用4+1芯请问与3+1有什么区别,无非是多加了一个接地线而已,三相不还是ABC+N,目前各电缆厂家电缆线芯在生产过程中都有缩水,本来95电缆用也没问题,为了安全还是增大一级容量好。
爱迪猫
2014-06-23 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:6109
采纳率:57%
帮助的人:2240万
展开全部
如果380V,可以入户;需75-95平方铜电缆。这个要看实际设备,暂载率等。
三相380V,每千瓦2A(考虑功率因数,估算)100KW就是200A,载流量10下5,百上2(铝)铜升一级,故采用75铜,如果老是满载,可用95平方。
更多追问追答
追问
谢谢,还有我想问下100kw是大还是不大,有个什么概念没有。比如说什么。你能看得懂cad图吗
追答
相当约1千户人的村庄用电(无空调)。相当30户城镇居民(空调电热)的用电,
但比起工厂,就小了,可能也就一个大电机用电。
实验室应当三相四五线制,作为实验室100KW也够大的了