3匹空调应该用多粗的线

说是装380V的变频空调。。。。应该用多粗的电线。。现在漏电开关那里装了2.5的线。。过不过得了... 说是装380V的变频空调。。。。应该用多粗的电线。。 现在漏电开关那里装了2.5的线。。 过不过得了 展开
 我来答
郭嘉ucSP00KD76
2014-06-24 · TA获得超过128个赞
知道答主
回答量:198
采纳率:0%
帮助的人:57万
展开全部
3匹空调应该用多粗的线? 先算出空调的电流是多大,3P空调的功率一般是2500W左右(也可以看空调上的功率标注),三相电机计算公式是:I=P/380×1.73×Cosφ·η,即2500÷474.97=5.26A,2.5平方的铜芯线截流量是25A,5.26A远远小于25A,所以可以完全放心使用。(Cosφ:功率因数,η:效率)

记得采纳啊
慈梓维建癸
2019-09-02 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:29%
帮助的人:715万
展开全部
用2.5的铜线就可以了,这是我做了电工那么久的经验!不能单单的算电流来采用电线,空调有不是纯电阻设备,所以算出来的电流也不准确!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bjkxo
推荐于2017-09-02 · 知道合伙人数码行家
bjkxo
知道合伙人数码行家
采纳数:437 获赞数:9471
南京航空航天大学机械专业毕业,目前从事机械设计工作,对数码产品小有研究。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、2.5平方的铜芯线。

2、空调即空气调节器(room air conditioner),调节温度、湿度、挂式空调是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。