请教一下Vista120 接8个 4208SN防区要怎么配置?
我有8个4208sn防区模块,两个6160的键盘,接Honeywell的Vista120主机,由于我从来没有接触过这种东西,我要怎么设置,防盗报警系统才起作用呢?我现在理...
我有8个4208sn防区模块,两个6160的键盘,接Honeywell的Vista120主机,由于我从来没有接触过这种东西,我要怎么设置,防盗报警系统才起作用呢?
我现在理解的是:先设置键盘地址,在给每一个防区划分防区号码,在设置防区类型。
我看了几天的说明书,还是一头雾水。
能给我讲一下大概的配置步骤吗?,让我理清一下思路。 展开
我现在理解的是:先设置键盘地址,在给每一个防区划分防区号码,在设置防区类型。
我看了几天的说明书,还是一头雾水。
能给我讲一下大概的配置步骤吗?,让我理清一下思路。 展开
1个回答
展开全部
4208SN模块的输入法
2. 先把4208SN的物理地址拨好,(4208SN有八个拨码
1— —设置响应时间,2— 8——防折,3— 拨到ON防折无效
2——7为物理地址,(拨码方法参照随模带来的说明书))
注:4208SN可外接电源,4208SN的每一个防区上必须串接一颗10K电阻(随模块有带)
以010——017为例:4140+8000+#93再按两个1键盘显示
ENTER ZONE NO
000=QUIT 001
此时键入010按*两次,键盘显示 ]
010ZONE TYPE
NO RESPONSE 00
输入防区类型:例如,03按*六次键盘显示
010 INTUP TYPE
NONE 00
输入接入类型;06按*4次键盘显示
010INPUTS/N;L
AXXX——XXXX:1
此时可以将随模块带来的10K电阻搭在4208SN的第一个防区A的上面,然后拿开会听到嘀嘀两声,键盘会显示第一个防区的序列号,006——5540 然后再重复电阻搭上放开会听到三声嘀嘀声响,此时键盘上的序列号会和说明书上的序列号一样,那么这个防区 的序列号输入就完成了,下面防区的序列号的输入同010防区的操作相同
注: 如果前端设置都以接好(4208SN.4193SN,4293SN)也可以手写输入序列号,将序列号一一输入,在手写输入序列号以前必须将总线从120主机的24,25端口上换下以免序列号出错。
还有一点我不是很明白,防区是指的是4208SN,还是每一个设备都是一个防区,
例如:4208SN接了8个设备,有红外幕帘和门磁报警、红外探测器等 我要给这个每一个设备设置防区类型吗? 还是说设置防区类型只针对4208SN就可以了?
追答
每一个都要设置
来自:求助得到的回答
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询