变频器辅助端子电压0~10V,作为频率给定的参考值。当给定信号只能0~5V变化时,调至最大变频器输出仅为50%,若想使电机100%转速,需将增益设置为200%。增益是调节实际输出最大值与给定信号目标转速之间的关系,明白了吗?
当电流给定不能达到20mA,导致电机不能全速运行,同样可以通过设置增益值调节转速达到100%转速。假定电机转速为2980r/min,给定信号为4~20mA,当给定信号为20MA时输出转速为2900转,这时棵设定增益为2980/2900=102.7%.
仅供参考
当电流给定不能达到20mA,导致电机不能全速运行,同样可以通过设置增益值调节转速达到100%转速。假定电机转速为2980r/min,给定信号为4~20mA,当给定信号为20MA时输出转速为2900转,这时棵设定增益为2980/2900=102.7%.
仅供参考
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?

2024-12-31 广告
铭普目前专注于通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备以及消费电源等核心板块。自动化生产是铭普发展的重点之一,目前光电、电子、电源产品线已实现大规模的全自动化生产。我们不断迭代更新多条自动化产线,并实现部分产品柔性生产。对于目前仍难以...
点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
展开全部
变频器辅助端子电压0~10V,作为频率给定的参考值。当给定信号只能0~5V变化时,调至最大变频器输出仅为50%,若想使电机100%转速,需将增益设置为200%。增益是调节实际输出最大值与给定信号目标转速之间的关系。
当电流给定不能达到20mA,导致电机不能全速运行,同样可以通过设置增益值调节转速达到100%转速。假定电机转速为2980r/min,给定信号为4~20mA,当给定信号为20MA时输出转速为2900转,这时棵设定增益为2980/2900=102.7%。
变频器: 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
