泰永和施耐德万高双电源切换区别

主要是时间上的区别吗?同一工作电压,动热稳定下,选择哪一个较好?就是功能上,秒级切换还是毫秒级?... 主要是时间上的区别吗?同一工作电压,动热稳定下,选择哪一个较好?

就是功能上,秒级切换还是毫秒级?
展开
 我来答
匿名用户
推荐于2016-01-22
展开全部

 双电源都是有转换时间的,根据转换时间可以区分出专用PC级(一体化设计,转换时间100-200毫秒)、派生PC级(隔离开关拼凑,转换时间1-2秒)、CB级(断路器拼凑,转换时间1-2秒)。转换时间在不同应用场合的设计规范都有要求,例如医院场所,详见《GB16895.24-2005 建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所》,截了两个图,看一下!

不间断转换的都需要增加UPS,或者选择泰永的TBBQ3-S瞬间并联型ATSE,需要定期检修的选择TBBQ3-W抽出带旁路型双电源。 

匿名用户
2014-11-24
展开全部
可以这么理解,功能 作用一样,只是品牌不一样而已
肯定是施耐德的好了,施耐德是合资品牌,所用材料也更好。
一般的话,我见的最低就是零点几秒这样哦
更多追问追答
追问
但是我了解到的施耐德其实就是收购了万高开关厂,产品都是国产的!另外,施耐德万高的产品是隔离开关拼装的,只能达到s级,泰永的才能达到ms级,最近找了些样本看过!
追答
施耐德WATSN系列转换时间有0/5/15/30秒及0-225秒选择
施耐德WTS 800A及以上就是0.1秒,

不知道为什么你要毫秒级的,

直接用0秒的不是最短的了嘛
你说的泰永毫秒也就是TBBQ3 系列吧,这个是PC级的双电源
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?