1、按照四线测量法,用专用测试线将被测产品与仪表盘相连。注意电压测量线应接在电流输出线的内侧。

HMHL-100A 回路电阻测试仪

2、接通AC220V电源,按下电源开关。此时电流表和电阻表显示“000”。

3、按下测量开关,调节电流输出旋钮,直到电流表头显示“100.0”,然后读取电阻表头上的数字即为被测产品的电阻值,并记录下来。

4、测试完成后,将电流输出调节旋钮调至最小,将测量开关复位,然后关闭电源开关。

5、如需重复测试,只需将测量开关复位,重新夹紧测试夹,然后按下测量开关即可。

回路电阻测试仪:根据《电力设备预防性试验规程》《DL/T 596—1996》的要求,对各种开关柜的导电回路电阻的试验电流不应小于100A。 

由于接触面氧化,接触紧固不良,接触电阻增大。当大电流流过时,接触点的温度升高, 

加速了接触面的氧化,进一步增大了接触电阻。如果继续下去,将会发生严重的事故。因此有必要经常或定期测量接触电阻。

北京康高特仪器
2024-02-29 广告
北京康高特仪器设备有限公司(热线:13520131150)成立于2009年,是一家集研发、代理、检测、租赁和维修于一体的综合性高新技术企业。创新能力强、市场占有率高。手持回路电阻测试仪RMO-H是理想的现场和工厂测试的手持式仪器,并且有友好... 点击进入详情页
本回答由北京康高特仪器提供
串联谐振武汉赫兹电力
2022-11-18 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

回路电阻测试仪怎么用?

回路电阻正确的使用方法:

1.用仪器附带的专用测试线和钳子连接仪器和样品。所有接触必须牢固,不能有松动。

2.连接AC220V电源,打开电源开关,打开仪器电源,进入就绪状态。此时仪器上的电流表显示“000”,ω表显示“000”;

3.大约5秒钟后,状态显示指向“保持”位置,仪器测试结果,并将自动保持数据直到下一次测量;

4.按下“测量”按钮,仪器输出的电流将通过样品,电流表将显示电流值。同时,电流表前面的状态显示窗口会指向“测量”位置;

5.要再次测量,只需再次按下“测量”按钮。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ok倚楼听风雨QQ
推荐于2019-01-21 · 知道合伙人金融证券行家
ok倚楼听风雨QQ
知道合伙人金融证券行家
采纳数:654 获赞数:4911
2013级安阳师范学院,物理与电气工程学院,电气工程及其自动化专业学生。

向TA提问 私信TA
展开全部
  有5种使用方法:

  1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。
  2. 接通AC220V电源,按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”。
  3. 按测量开关,调节电流输出旋钮至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。
  4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。
  5. 如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
  回路电阻测试仪:根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
国电中星
2015-04-07 · 超过67用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:134
采纳率:100%
帮助的人:67.2万
展开全部
回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪,英文名称:Loop Resistance Tester。详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。
使用说明

  1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。
  2. 接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在未数允许一位数跳动)。
  3. 按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。
  4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。
  5. 如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
华意电力
2021-02-02 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
展开全部
在电力系统中,回路电阻是根据电力预防性试验规程《DL/T 596 — 1996》的试验要求,用于检测导电回路的联接是否良好,通常正常工况下,回路电阻或者是接触电阻的测量值越趋近于零代表接触越好,但实际是很难达到或者不可能达到,所有规程规定,一般测量时只需要小于标准值即可,比如630A负荷开关的测量回路电阻小于300μΩ即可,当然,具体参数也可参考实物名牌。
  首先,我们必须提醒您,回路电阻偏大禁止合闸,回路电阻偏大的危害是在大电流的作用下接触不良处的局部温升增高,严重时恶性循环造成氧化烧损,影响电力系统的正常运行。
  回路电阻测试仪使用非常的简单,采用四线测量法,有效避免测试线所带来的影响,面板有四个接线柱和一个接地柱,分别是红色电压柱,红色电流柱,黑色电压柱和黑色电流柱,测试之前,将短路器处于合闸状态,红色的电流线和电压线接入断路器的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪的开关电源,主界面中通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,150A或者是200A自由选择,随后按确认键即可测试,回路电阻结果会显示在屏幕的上方位置,也可通过微型打印机将数据打印输出。
  在使用回路电阻时,断路器或者是隔离刀应该处在合闸状态,分闸状态无法测量,其二,测量时,尽量将电压测试夹靠近断口一侧,可能对数据的测量精度更高,数据稳定性会更好。