火灾自动报警系统的复位键有什么作用

 我来答
小苏超级爱娱乐
2019-10-08 · TA获得超过1.8万个赞
知道答主
回答量:1160
采纳率:60%
帮助的人:31.5万
展开全部

火灾自动报警系统的复位键作用有两种:

1、系统重新启动。一般不安装在面板上,或设计成难以压制。

2、返回到初始检测状态。火灾报警为了防止遗漏,一旦报警,无论报警条件是否继续存在,都不会自动停止,只能手动使其恢复到报警前的状态。如果报警条件继续存在,报警系统将再次报警。

扩展资料:

火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(BAS)的重要组成部分。

智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的要求(最新为GB50116-2013),同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。

火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。

智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;

根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;

按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;

按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;

最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。

参考资料来源:百度百科-火灾自动报警系统

晨枫叶轻舞
2019-09-22 · TA获得超过4695个赞
知道答主
回答量:1387
采纳率:35%
帮助的人:44.1万
展开全部

火灾自动报警系统的复位键的作用是当火灾报警或者故障事故处理完成后,按复位键进入正常监控状态。

火灾自动报警系统在火灾初期,通过火灾探测器将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量转换成电信号,传输到火灾报警控制器,同时用声、光的方式发出警示,通知整个楼层疏散,还具有记录火灾发生的时间及部位的功能。

其主要组成装置有触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置。它能最大限度地减少由火灾引起的损失。

扩展资料

火灾报警控制系统分类:

按监控区域分可分为区域型和集中型和控制中心报警系统。区域报警控制器是负责对一个报警区域进行火灾监测的自动工作装置。一个报警区域包括很多个探测区域(或称探测部位)。

一个探测区域可有一个或几个探测器进行火灾监测,同一个探测区域的若干个探测器是互相并联的,共同占用一个部位编号,同一个探测区域允许并联的探测器数量视产品型号不同而有所不同,少则五、六个,多则二三十个。

参考资料来源:百度百科--火灾报警系统

参考资料来源:百度百科--检测报警器

参考资料来源:百度百科--火灾报警控制器




本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3a4f667
高粉答主

2019-09-18 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:90
采纳率:100%
帮助的人:1.4万
展开全部

火灾自动报警系统的复位键有两种: 

1、系统重新启动。一般不装在面板上,或设计成不易被按下的形式; 

2、回到初始检测状态。火灾报警为了防止疏漏,一旦报警不管报警条件是否继续存在都不会自动停下,只能人工使其回到报警前的状态。如果报警条件继续存在报警系统会重新报警。

扩展资料

火灾自动报警系统常见故障 

(一)主电源故障。检查输入电源是否完好,熔断丝有无烧断、接触不良等情况。 

(二)备用电源故障。检查充电装置、电池是否损坏,连线有无断线。 

(三)探测器回路故障。检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,火灾探测器有无被人取下,终端监控器有无损坏。 

(四)误报火警。应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸汽、油气、粉尘等影响火灾探测器正常工作的环境存在,如有,应设法排除。对于误报频繁而又无其他干扰影响正常工作的火灾探测器,应及时更换。 

(五)一时无法排除的故障,应立即通知生产厂家、施工或专业维修单位尽快修复,恢复正常工作。

参考资料:百度百科-火灾自动报警系统

参考资料:百度百科-复位

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小媛9OF
2019-09-26 · TA获得超过1.1万个赞
知道答主
回答量:193
采纳率:0%
帮助的人:4.8万
展开全部

火灾自动报警系统的复位键作用有两种:

1、系统重新启动。一般不安装在面板上,或设计成难以压制;

百度百科-火灾自动报警系统

百度百科-复位

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1ede90e
推荐于2017-11-22 · TA获得超过2557个赞
知道大有可为答主
回答量:1288
采纳率:95%
帮助的人:315万
展开全部
复位即恢复的意思,就是恢复到原始状态。

一般有火警信号或系统内故障信号时,火灾报警系统会触发相应的报警系统。如火灾报警控制盘上的报警指示、音响设备或现地的消防广播、音响报警设备等。采用复位键可以使已触发的设备或系统恢复到原始状态。

当然火警信号或故障信号未解除,而又未采取屏蔽措施,系统可再次触发报警。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式