避雷器发生发生击穿烧毁的原因主要有三种:1、暂态(瞬态)过电压所致。2、使用达到一定时间后,因老化导致本体密封不好所致。3、避雷器绝缘套污染所致。
根据你所说的并无雷击情况,故判断为第一种原因:
暂态(瞬态)过电压导致避雷器损坏的原因:避雷器是过电压保护器,但自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流就能起限压保护的作用。对能量很大(有补充能源)的过电压,如暂态过电压,其频率为工频的整数倍或分数倍,与工频电源频率总有合拍的时候,如因某种原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流但过电压幅值也不衰减或衰减很小,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必使避雷器长时间反复动作直至崩溃,最终结果就是避雷器损坏爆炸,