两个组态王要与一个PLC通讯的设置问题
我现在有两个电脑,都要运行组态王程序,他们链接的是同一个PLC,通过以太网链接。现在出现只有一个组态王能与PLC通讯上的问题,请问要怎么设置可以两个都能通讯上?因为之前两...
我现在有两个电脑,都要运行组态王程序,他们链接的是同一个PLC,通过以太网链接。现在出现只有一个组态王能与PLC通讯上的问题,请问要怎么设置可以两个都能通讯上?因为之前两个都可以通讯上,重装系统都就不行了,不知道问题出在哪
展开
2个回答
展开全部
除了设置IP地址 还要设置(端口)TSAP啊 这样可以同时从PLC取数
也可以一台电脑作为服务器和PLC直接通讯,(就和你现在情况一样)另一台作为从这台服务器取数,基本都是这两种方法。照你目前方法 直接设置这台能通的电脑为服务器模式,然后另一台作为客户机,通过OPC来读取这台的数据。
也可以一台电脑作为服务器和PLC直接通讯,(就和你现在情况一样)另一台作为从这台服务器取数,基本都是这两种方法。照你目前方法 直接设置这台能通的电脑为服务器模式,然后另一台作为客户机,通过OPC来读取这台的数据。