
10平方的铜线能承受多少个千瓦
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号

10平方的铜线能承受:
首先查电工手册它的截流量是多少,它的截流量是59A,如果是用在220V,那么它就是220V×59A=12.98千瓦。如果是用在三相电非感性负载就是38.79千瓦。
解释:
常用三百八负荷,一个千瓦两安培(KW/2A),低压六百六负荷,千瓦一点二安培(KW/1.2A);一千一百四十伏,每个千瓦点六七(KW/0.67A);高压三千伏负荷;四个千瓦一安培(4KW/1A):至于电缆有特定的口诀:前面的数值表示线的的截面,后面的数值表示允许通过的电流:4 (36);6(46 );10(64); 16(85 );25(113 );35(138); 50(173 );70(216); 95(260)。由上可以看出10平方的电缆额定允许电流为64A。那么10平方的电缆在380V电压下可以带64A÷2A=32KW
一平方铜芯能承受7A电流 。
所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A
220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。
那么就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。
电缆口诀:
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
以上内容参考:百度百科-电缆载流量