隔离开关与负荷开关和真空断路器的区别
1、所起作用不同
负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。
2、负载电流不同
隔离开关只能开断和接通系统空载电流,并且作为主接线系统明显断开点,在检修过程中作为系统明显断开点。负荷开关可以开断和接通系统正常负载电流,但不能分断系统故障电流。断路器除了可以开断和接通系统的正常负载电流,还可以开断和接通系统的故障和短路电流。
3、功能不同
隔离开关功能主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能。
负荷开关功能是介于隔离开关和断路器之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
断路器功能能够开断、承载正常回路条件下的电流并能在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。
参考资料:
隔离开关与负荷开关和真空断路器(陕西泰开电气设备有限公司)区别:
1.高压隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
2.负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
3.真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用.