一、消防控制室1)消防控制室的门应向疏散方向开启,且人口处应设置明显的标志2)消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀3)消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过4)消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房二、消防控制室内设备的设置1)设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m3)设备面盘后的维修距离不宜小于lm4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道5)集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3一1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m三、消防控制设备应由右列部分或全部控制装置组成1)火灾报警控制器2)自动灭火系统的控制装置3)室内消火栓系统的控制装置4)防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置5)常开防火门、防火卷帘的控制装置6)电梯回降控制装置7)火灾应急广播的控制装置8)火灾警报装置的控制装置9)火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置
教育导师阿郎
高粉答主

2017-09-06 · 十年管理经验,分享经验共同铸就共和国大厦
教育导师阿郎
采纳数:5557 获赞数:22878

向TA提问 私信TA
展开全部
主要是门窗 地面有特殊要求,其他的可以其他做法的呢