  15:S7-200 CPU上的通讯口都能干什么用
  1)安装了编程软件Micro/WIN的编程电脑可以对plc编程
  2)可以连接其他S7-200 CPU的通讯口组成网络
  3)可以与S7- 300/400的MPI通讯口通讯
  4)可以连接西门子的HMI设备(如TD 200,TP170micro,TP170,TP270等)
  5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
  6)可以连接其他串行通讯设备
  7)可以与第三方HMI通讯
  16:S7-200 CPU上的通讯口是否可以扩展
  不能扩展出与CPU通讯口功能完全一样的通讯口。
  在CPU上的通讯口不够的情况下,可以考虑:
  购买具有更多通讯口的CPU
  考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可
  以考虑增加EM277模块,把面板连接到EM277上
  17:S7-200 CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远
  《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条
  件下,能够保证的通讯距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可
  以延长通讯网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU站存在
  (可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做
  到非常可靠的通讯。
  实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这
  样的通讯一定成功。
  18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素
  S7-200 CPU上的通讯口在电气上是RS-485口,RS-485支持的距离是1000m
  S7-200 CPU上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等
  信号传输条件(网络硬件如电缆,连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功
  与否的影响很大
  19:S7-200的有实时时钟吗
  CPU221,CPU222没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功
  能。CPU224,CPU226和CPU226 XM都有内置的实时时钟。
  20:如何设置日期,时间值,使之开始走动
本回答被提问者采纳