plc输出端,如果只接com2的y端子,com1上的端子不用,把com1和com2连起来会怎样?

plc输出端,如果只接com2的y端子,com1上的端子不用,把com1和com2连起来会怎样?不会短路吧?就是不需要但接了也没事吧?... plc输出端,如果只接com2的y端子,com1上的端子不用,把com1和com2连起来会怎样?不会短路吧?就是不需要但接了也没事吧? 展开
 我来答
高级烟台电工
2017-11-09 · TA获得超过1244个赞
知道小有建树答主
回答量:1951
采纳率:81%
帮助的人:166万
展开全部
都是数字量输出连起来没问题。实际上输出点多的话,com都是相连的。
追问
输出点y都空着  com点连起来也没事吧?
追答
没事的。你用万用表测各com点都不相通。