由于从WinCC V6.2开始,所有的历史数据都通过算法进行了压缩处理,无法通过标准的SQL语句访问。如果编程需要选件WinCC/Connectivity Pack,根据WinCC/Connectivity Pack语法访问历史归档值和历史报警信息;或通过欧洲版选件WinCC Industrial Data Bridge的组态,可将WinCC的历史数据及实时数据写入到数据库或Excel CSV文件。但是,对于生产数据的分析,比如仅需要某一时间段的Excel CSV数据文件,可以使用以下三种方法方便的将历史数据导出到Excel CSV文件。
1使用WinCC标准控件的工具按钮
1.1在线趋势控件
从WinCC V6.2版本开始,在对象选项板的“控件”标签上,1.1单击“WinCC 在线趋势控件”对象。
打开“WinCC 在线趋势控件的属性”快速组态对话框。在“工具栏”标签中组态 WinCC 在线趋势控件的工具栏中的按钮,勾选最后一项“报表保存”。激活运行系统后,在线趋势控件中的最后一个工具栏按钮显示为存盘图标,图1.2。

图1.1

图1.2
将趋势控件所显示的当前数据保存到Excel中,必须停止趋势更新,“启动/停止更新”工具按钮显示为。 报表将以“.csv”文件的格式保存在 WinCC 项目路径中的“Export/TagLogging”目录下。 文件名由控件的窗口标题和报表生成的日期时间组成,图1.3。

图1.3
点击“报表保存”按钮后,报表就会自动创建并保存,但是没有任何提示对话框,所以,点击一次就可以,不需要重复点击。
趋势控件中数据的时间范围从16:41到16:42,但是导出文件中数据的时间范围从8:41到8:42,这是由于WinCC数据库保存的时间为UTC格林尼治标准时间,所以会比北京时间小8个小时,这里需要注意。
另外,导出文件中”Pen Number” 对应 ”Pen Name”的名称是控件中给趋势曲线组态的名称,1.4,而不是对应归档变量的名称。