5个回答
展开全部
家庭用电线,一般都是用家庭电路系统布置方法里的经验公式计算。导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为:导线截面(单位为平方毫米)≈i/4(a)
。
约1平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量≈4a
,2.5平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量约为10安。
用这个公式来看就是2.5*4是对的,2.5*5也可以,也有用2.5*6的。但是工厂等散热条件好的地方也可以用2.5*9甚至2.5*10
这样算来2.5平方的线可以;最大能够带4.4kw。
为什么同样的导线有多种电流数值呢?这是因为不同的用电条件对导线有不同的要求的原因。
导线能够通过多大的电流主要还是看电流在导线上流过时导线的发热量和安全因素来决定的。家庭中的安全
是很重要的,家庭中的导线在一些地方还是封闭安装的,所以严格要求就用导线截面积乘以4作为载流量。
载流量小,导线就要得多,成本就高。为了降低成本,又保证安全,很多家装在不是封闭布线时就采用导线
截面积乘以5倍或者6倍来提高导线的载流量。这也是家庭布线的最大载流量,再大就不能保证家庭电器安全
正常的使用了。如果是工业用电,是可以用到导线截面积乘以9倍左右的载流量。
总之,同一导线在不同的条件、不同的要求下是有不同的载流量。你根据情况来计算。
你问的2.5平方的铜导线在家庭中布线时,封闭的情况下就只能允许载流10a
,一般情况下允许载流15a
,
在工厂中一般可以载流到25a
。
。
2.5平方BV电线,温度在20度时架空配线,220伏供电最大能够带4.4KW.
1平方线=8A,8A×2.5平方=20安培,根据公式:P=U×I,220V×20A=4.4KW
所以2.5平方BV电线最大能够带4.4KW。
1平方线=8A,8A×2.5平方=20安培,根据公式:P=U×I,220V×20A=4.4KW
所以2.5平方BV电线最大能够带4.4KW。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
因为问题的模糊,所以答案也是模糊的。线的材质、长度、使用环境等都将影响问题的答案。
最大值:电流密度取10,线长度极小(不超5米且不形成涡流),线材为国标铜质且散热良好,用电器短时周期性工作。能够带起5500W的功率,考虑安全因素,降低到5000W。例如一些小餐厅的柜机空调,5.5匹制冷时约5000W,不长时间连续制冷,间歇性工作,电线在空调环境下。
一般家庭装修:电流密度取8,铜线。最大值就变成4400W,家里一般除非两件电热性的电器同时用在一个回路,或者有即时加热的热水器,不然一般没这么大的同时功率。真的达到4000W时电线和开关都会发热,能摸出“烫手”,但可以长时间稳定运行,会明显减少线材寿命,若断路器配置超过25A,则有一定的火灾隐患。
极小值:极小值线材为铝质,散热不良,线材长度不低于100米,在这种情况下,压降明显,功率就只能在2000W以下,甚至一些电器不能正常运转。
以上估算以单相用电220V,50HZ推算,如需估算线电压用电情况,请再追问。
