关于高压计量柜中电流互感器的选用
这是一个500KVa容量变压器的高压进线图纸,高压计量柜中用以计量的电流互感器变比20:5,相应的电流表也是20:5,但是问题来了,500KVA容量的变压器高压侧电流也有...
这是一个500KVa容量变压器的高压进线图纸,高压计量柜中 用以计量的电流互感器变比20:5,相应的电流表也是20:5, 但是问题来了,500KVA容量的变压器高压侧电流也有28.9了,换算到二次侧是7.2,这20:5的电流互感器和电流表怎么显示电流
展开
展开全部
这是设计按计算负荷电流选择的。计算负荷电流可能不到20A,只是考虑今后发展或是考虑较大电动机启动问题等,选择了500KVA的变压器。但目前没有那么大的负荷电流,为了计量准确按实际计算负荷电流选择20/5的电流互感器,应该没有什么问题。
追问
对,按照实际负荷 电流的确未必能达到20A 但是后期负荷增加不是没有可能 况且 把流互的变比选的这么极限 万一电路故障 比如雷击、短路或者其他波动 电流变的很大的情况下 电流互感器会不会有烧掉的危险