屋顶水箱消防流量开关怎么接线,求大神指教 20
这个流量开关接线和报警阀压力开关是一样的,都是直接启泵线和但输入模块反馈的四根线即可。
水流开关的两个端子接线就是一个接正一个接负。接线端需要那万用表测,四个端子两个是常开两个是常闭,一般接的是常闭。
流量开关在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号(面板需要设置具体看随机说明书)
流量开关是用来检测管路介质流量的大小的仪表。在管道流量高于或者低于某一个设定点时候发出,控制系统获取信号后即可作出相应的指示动作。
一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。
另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
扩展资料:
安装位置在机组出水侧,原理是当冷却水系统出现故障时,如果水流停止,则会导致机组温度上升,影响机组正常运转,严重的可能导致烧坏机组。
通常情况下,会在冷却水系统的管道中安装一个水流量开关,用来实时监测冷却水的流动状态,一旦冷却水停止流动,水流量开关便发出报警信号送给微电脑控制面板,机组停机、发出报警声,避免事故的发生。
水流开关当管路中的水流量大于1L/min流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出"1"开关信号,该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。
当管路中的水流量小于1L/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出"0"开关信号,停止系统的工作。流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点。
参考资料来源:百度百科——流量开关
2024-04-22 广告
红外线水流量开关也叫红外线水流传感器,应用于热水器行业中新起的高新技术产业即热电热水器进水口,以探测进入即热式电热水器的进水流量,控制启动与关机功能。
特别适用于作为恒温即热式电热水器配套装置,将探测到的进水流量与温度及时传递给控制系统,达到快速恒温的目的。也适合类似产品的流量探测需求使用。
安装调节
1、水流量开关出厂调节在最小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。
2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。
3、调节结束后,应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无“咔嗒”声,一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有“咔嗒”声。
4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。
5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作。
参考资料:百度百科——流量开关
2023-08-26 · 百度认证:上海奇众阀门制造有限公司官方账号,科技领域创作者
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。