电流互感器无论s1出还是s2出,总是出线相并接地线,另一端为电源进线,是不是对的 电流互感器无论s1出还是s2出,总是出线相并接地线,另一端为电源进线,是不是对的... 电流互感器无论s1出还是s2出,总是出线相并接地线,另一端为电源进线,是不是对的 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 电流互感器 接地线 s1 s2 电源 搜索资料 2个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? lideer_nn 2017-12-15 · TA获得超过3437个赞 知道小有建树答主 回答量:1029 采纳率:97% 帮助的人:478万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 不对。一般来说,当一次侧电流由P1流向P2时,按正常的接法,正抽,二次侧电流应该是从S1流出,从S2流入。这个时候,地线是并接在S2上,S1接到保护、测量、计量等装置。除非是考虑反抽的情况,那么地线就并在S1,S2接到保护、测量、计量等装置。 追问 那师傅你的意思是只能进2号接线端,由1号串到s1就是为进线是吗?那这样说的话2,5,8不接进电源也行喽,直接接一号和四号七号也是一样? 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 zhengguosheng3 生活家 2017-12-15 · 仪式感是生活中的美学表达 知道大有可为答主 回答量:3885 采纳率:76% 帮助的人:263万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 如果电流是P1往P2方向流,s1接进线端,s2接出线端,也有的把三个互感器的s2并通再接地,现在南方电网(南方的供电局)要求s2不要接地,如果电流是P2往P1方向流的就s2接进线端s1接出线端,常规是的接法是P1往P2方向流的电流 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容电流互感器-二十年技术沉淀-深圳实力厂家中测电流互感器性能持续稳定表现,进一步降低成本,多年的设计生产售后经验一站式选购服务,欢迎您的到来,罗氏线圈电流互感器,电流互感器,电流变送器,电量变送器www.zc-sz.cn广告 其他类似问题 2021-09-20 电流互感器S1,S2哪个接地线?请专业资格电工回答 8 2022-11-15 电流互感器,从p1进和从p2进,S1和S2分别是哪端接地呢? 2022-12-08 电流互感器S1和S2哪端接地呢? 1 2021-06-27 电流互感器的s1和s2是要可靠接地吗是那个要接? 1 2022-11-17 电流互感器的S1和S2接什么线 1 2022-03-13 话说低压电流互感器的S2是不是不一定要接地 2022-11-15 电流互感器S1,S2都是二次侧,不管哪个接地是不是都是一样的? 1 2022-12-13 接带互感器的三相四线电能表时,3只电流互感器S2需要短接后接地吗? 更多类似问题 > 为你推荐: