如何计算无功补偿容量?

 我来答
瀛洲烟雨
推荐于2019-10-18 · 知道合伙人教育行家
瀛洲烟雨
知道合伙人教育行家
采纳数:79782 获赞数:1153836
本人热爱数学,在校成绩优异,多次被评为三好学生,愿利用课余时间,诚心诚意帮助需要帮助的人。

向TA提问 私信TA
展开全部

无功补偿容量的计算有两种方法:

(1)按照变压器容量进行估算

常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。

(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算

如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:

根据上述及个条件,结合您想要实现的目标,就可以通过查表计算出精确的需要补偿的无功容量。

举一个例子来说明:

假设工厂的负荷为500kw,补偿前的功率因数cosφ1=0.5,需要补偿的目标功率因数cosφ2=0.92,那么可以根据上表,查询系数(0.5,0.92)=1.31。所需补偿容量=500×1.31(上表查询得)=655kvar。

部落联盟大杂烩
高粉答主

2020-10-21 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:10万
采纳率:4%
帮助的人:4938万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2017-12-27 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
没目标数值怎么计算?
若以有功负载1KW,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量:
功率因数从0.7提高到0.95时:
总功率为1KW,视在功率:
S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)