变压器声音异响的原因有哪些?
关于大变压器异响的原因:
1. 正常的声响。当变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。
2. “吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。
处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。
其次,终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线,但张力不够,再加上瓷瓶扎线松驰所致。在黄昏和黎明时可见小火花发出“吱吱”声,这与变压器内部发出的“吱吱”声有明显区别。
处理方法:利用节假日安排停电检修,将故障排除。
3. “噼啪”的清脆击铁声。这是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致。
处理方法:用清洁干燥的漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。否则,油受热膨胀会产生溢油现象。如条件允许,应采用真空注油法以排除线圈中的气泡。
对未用干燥剂的变压器,应检查注油器内的排气孔是否畅通无阻,以确保安全运行。
4. 沉闷的“噼啪”声。这是高压引线通过变压器油而对外壳放电,属对地距离不够(<30mm=或绝缘油中含有水份。
驱潮的方法:另从三相三线开关中接出三根380V的引线,分别接在配电变压器高压绕组A、B、C端子上,从而产生零载电流,该电流不仅流过高压线圈产生了铜损,同时也产生了磁通,磁通通过线圈芯柱、铁心上下轭铁、螺栓、油箱还产生了铁损,铜损和铁损产生的热能使变压器油、线圈、铁质部件的水份受到均匀加热而蒸发出来,均通过油枕注油器孔排出箱外。
2022-05-23 · 专注电测领域,守护电力安全
变压器声音异常
二、试验变压出现声音异常的原因:
a) 过电压,过负荷,或大容量电力机车启动。
b) 牵引变压器内,外零部件松动产生共振杂音。
c) 外部放电引起的异音。
d) 牵引变压器内部接触不良或绝缘击穿放电。
e) 气候影响造成的放电声。
f) 匝间短路。
g) 分接开关接触不良。
三、试验变压器出现声音异常的应对方法:
a) 正常运行时牵引变压器是均匀的嗡嗡声,观察仪表过负荷过电压状况,确属过电压或过负荷,视过负荷情况按厂家或规程规定过负荷允许时间运行,同时检查油温冷确装置是否正常。或者向电调申请降负荷。但仍是嗡嗡声,只是比原来的大,无杂音。但也可能随负荷的急剧变化,呈现“割割割,割割割”突击的间隙响声。声音随变压器的仪表(电压表,电流表)指针同时动作。
b) 夹紧铁芯的螺钉松动引起,这种原因造成的异音呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声。如“丁丁当当”和“呼。。。。。呼。。。。之音。但指示仪表均正常,油色,油温,油位均正常。
c) 变压器外壳与其他物体撞击引起的。这是因为牵引变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音,有连续较长,间隙的特点,变压器各部不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在罪响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之
d) 外界气候影响造成的放电声。如大雾天,雪天,雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”,“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花。
e) 铁芯故障引起。如铁芯接地线断开会产生如放电的霹雳声,“铁芯着火”会造成不正常呜音匝间短路引起。因短路处严重局部发热,使局部沸腾会发出“咕噜咕噜”的声音。这种声音要特别注意。
f)分接开关故障。因分接开关接触不良,局部发热也会引起象匝间短路所引起的那种声音。
综上所述,试验变压器在试验中出现声音异常的现象及应对方法已经明朗的讲解清楚,希望在试验中谨小慎微,注意安全。