柴油发电机组自启动、自动停机的功能是怎样

 我来答
抛嘲荡垢雅俾cP
2018-02-27 · 超过38用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:82%
帮助的人:4.2万
展开全部
(仅供参考:(亚南柴油发电机组☏:4000-080-999)亚小南为您解答)
柴油发电机的自启动功能指当在出现市电停电时,“自启动功能”会自行起动。
允许启动次数:三次。每次接通启动马达时间为:5~8秒。一次启动成功时,启动及合闸供电总时间不大于10秒。但如果三次启动不成功时,应发“启动失败”告警并自动退出启动程序;
而自动停机功能指恢复市电供电后,柴油发电机组经怠速(或空车)运行1~3分钟(可调)后自动停机。柴油发电机的使用可以对于突然断电来应急,尤其是对于医院、学校、科研以及宾馆等特殊需求的单位进行供给,以避免突然断电而带来的严重损失和伤害。
下面详细介绍以下柴油发电机组自启动,自动停机功能:
(1)柴油发电机机组应具有“自动”、“手动”和“试运行”三种运行方式选择。“手动”方式下,须用机组自启动控制箱上的启动和停机按钮操作机组。“试运行”方式下,可在不干扰电网供电的情况下,机组能进行自启动试验,但不能转换,当电网欠压失电时,能自动切换为机组供电。“自动”方式下,由内置的智能监测模块不断监测电网情况,若电网电压低至额定值35%至45%,经5秒防偶然电网电压变动延时后,自动启动机组,再经2秒延时后自动关合机组自带控制屏内的出线断路器向负载供电。自电网失电至机组供电,整个过程需时不应大于10秒, 并能一次性带80%额定负荷, 15秒带100%负荷。当电网电压恢复正常后,自动切断机组自带控制屏内的出线断路器,改由电网供电,机组在空转10-270秒(可调)后停机。
(2)柴油发电机组有3次启动功能,若3次启动皆不成功,控制屏发出警报。机组在运行过程中若出现柴油机超速、机油油压过低、冷却水温过高等状况,机组会发出警报并停机。
(3)柴油发电机组应设有中文显示的操作面板,具有触摸式液晶显示屏,能将检测的参数通过符号、数据等方式显示以满足各种需要。机组具备自动、手动、测试、急停等状态控制。具有操作简便、功能齐全、保护可靠等优点,确保正确的启动和停止发电机组,防止误操作和误动作。
(4)柴油发电机组应能精确检测发动机各种运行参数:包括发动机机油压力、冷却液温度、转速、电瓶电压、机组累计运行时间、发动机冷却运行时限、故障报警内容等。
(5)柴油发电机组应能精确检测发电机各种运行参数:包括发电电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、有功电度、无功电度等。为了便于操作直观,应具备发电电压、频率模拟指示表。
(6)柴油发电机组应具备发动机故障保护(停机或报警)功能,包括高水温、低润滑油压、高(低)电瓶电压、启动失败、超速等等。
(7)柴油发电机组应具备发电机故障保护(停机或报警)功能,包括发电电压过高、过低保护,频率过高、过低保护,过电流(长延时)保护及短路(瞬时)保护等。
(8)柴油发电机组应装备有效的减震动装置,使其在运行时,对机组和发电机室产生的震动在规定的范围之内。
(9)柴油发电机组应配置底座燃油箱,满足8小时满载燃油量。