高层建筑施工时安全网的搭设有哪些要求?
1个回答
展开全部
1、施工现场应根据使用部位和使用需要,选择符合现行标准要求的信姿、合适的密目式安全立网、立网和平网。建筑物外侧脚手架的立面防护、建筑物临边的立面防护,应选用密目式安全网;物料提升机外侧应采用立网封闭;电梯井内、脚手架外侧、钢结构厂房或其他框架结构构筑物施工时,作业层下部应采用平网封闭。严禁用密目式安全立网、立网代替作平网使用。
2、密目式安全网必须满足2000目/100mm×100mm。规格为 1.8m×6m,单张网重量应不小于3kg。
3、安全网必须有产盯伍品生产许可证和质量合格证。严禁使用无证不合格的产品。
4、密目式安全网宜挂设在杆件的内侧。安全滑则绝网应绷紧、扎牢,拼接严密,相邻网之间应紧密结合或重叠,空隙不得超过80mm,绑扎点间距不得大于500mm,不得使用破损的安全网。
5、安全网应符合《安全网》(GB5725),性能应符合《安全网力学性能试验方法》(GB/T5726),应满足耐冲击性能、耐贯穿性能、阻燃等要求。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询