电流互感器三绕组 0.2S/0.5/10P各表示什么的准确级?
展开全部
电流互感器三绕组 0.2S/0.5/10P:
1、0.2S表示在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时,其额定频率下的电流误差不超过0.2%,带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围。
2、0.5表示在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时,其额定频率下的电流误差不超过0.5%。
3、10P要求在短路电流下复合误差小于10%,P表示保护级。P后面一般还会带一个数字,如10P10表示10倍电流下能保持10%的精度。
4、对于 0.1、0 .2、0 .5级和1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时,其额定频率下的电流误差不超过0.1%、0.2%、0.5%、1%。
5、保护用电流互感器的准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母P表示保护。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。 例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时该绕组的复合误差≤±5%。
2021-11-22 广告
当回路绝缘因 原因(包括过载)损坏,电位不相等的导体经阻抗可忽略不计的故障点而导通,这被称作短路。由于这种短路回路的通路全为金属通路,这种短路被归为金属性短路,其短路电流值可达回路导体载流量的几百以至几千倍,它可产生异常高温或巨大的机械应力...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询