钢筋进场要检验哪些项目?

 我来答
虞兮西西CO
2019-09-25 · TA获得超过379个赞
知道答主
回答量:394
采纳率:100%
帮助的人:19.3万
展开全部

钢筋进场检验的内容有哪些,钢筋进场要检验哪些项目

宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
广东宏卓钢结构工程有限公司是钢铁企业集团旗下,以装配式建筑、轻重钢结构制作、施工、服务为一体的专业公司,总部位于东莞市企石镇黄金积工业区,具有国家钢结构制作一级资质,钢结构工程施工二级资质。从1993年创立至今,经过二十多年的蓬勃发展,现集... 点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
醉笑弃854
2017-12-30 · TA获得超过175万个赞
知道顶级答主
回答量:64.5万
采纳率:53%
帮助的人:3.3亿
展开全部
钢筋进场时的验收:
钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)
冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
二、钢筋焊接
钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
取样方法:
1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500 mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。
验收方法:
(1)接头处不得有横向袭纹;
(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤;
(3)接头处的弯折角不得大于4。;
(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。
热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。
4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。
从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
验收方法:
(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm;
(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上;
(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
(4)接头处的弯折角不得大于4。。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Motto华丰
2017-12-26 · TA获得超过1224个赞
知道答主
回答量:167
采纳率:50%
帮助的人:20.9万
展开全部
钢筋进场验收内容如下:
首先,要求施工单位必须出具①产品合格证原件(复印件限制使用且必须盖公章);②产品备案证原件(复印件必须盖备案企业公章);③生产许可证编号;④检验钢材生产厂家是否在当地建委发布的正规生产企业名录中。
再者,需要检查该批钢筋①产品名称、型号与规格、牌号;②生产日期、生产厂名、厂址、厂印及生产许可证编号;③具有检验人员与检验单位证章和机械、化学性能规定的技术数据;④ 采用的标准名称或代号;⑤螺纹钢筋表面必须有标志和附带的标牌;⑥ 合格证,钢材总量不能超过60t(一个检验批)。
接着,进行外观检查。要求进场钢筋凡在车上有堆积成垛的必须全部卸车检验,并采取打捆抽检方法,检查内有有①钢筋表面有无产品标识(钢筋强度等级、厂家名称缩写、符号、钢筋规格),标识是否准确规范。②钢筋外观有无颜色异常、锈蚀严重、规格实测超标、表面裂纹、重皮等。
待以上完成后,由见证取样人员监督施工单位取样员现场按规定取样,取样完成后与施工单位共同送至试验室进行复试,在接到检验合格通知后(注:对不能马上出具合格报告的,应有临时报告)方可予以进场,否则做好相关记录和标志予以清退。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式