综合保护电流计算

已知110kv互感器变比400/5,设定系数0.9(3s),变压器容量12500kva,10kv互感器变比1000/5,设定系数3.75(5s),求保护电流大小(是变比直... 已知110kv互感器变比400/5,设定系数0.9(3s),变压器容量12500kva,10kv互感器变比1000/5,设定系数3.75(5s),求保护电流大小(是变比直接乘系数吗) 展开
 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
千坝唱地机0a
2019-03-04 · TA获得超过5941个赞
知道大有可为答主
回答量:5666
采纳率:83%
帮助的人:259万
展开全部
1、保护整定原则:
2、差动电流速断保护:
按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流量大部分以及短路时的不平衡电流整定一般取:
Idz=KIe/n
式中: Idz:差动电流速断的动作电流
Ie:电动机的额定电流
K:一般取6—12
3、纵差保护:
1) 纵差保护最小动作电流的整定,最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流
Idzmin=Kk△mIe/n
式中:Ie:电动机额定电流;
n: 电流互感器器的变比;
Kk:可靠系数,取3~4
△m:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1
在工程实用整定计算中可选取Idzmin=(0.3~0.6)Ie/n。
2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数K= Kk Kfzq Ktx Ke
式中:Ktx:电流互感器的同型系数,Ktx=0.5
Kk:可靠系数,取2~3
Ke:电流互感器的比误差,取0.1
Kfzq:非周期分量系数,取1.5~2.0
计算值Kmax=0.3,但是考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取K=0.5~1.0
4、相电流速断保护:
1)速断动作电流高值Isdg
Isdg= Kk/Ist
式中:Ist:电动机启动电流(A)
Kk:可靠系数,可取Kk=1.3
2) 速断电流低值Isdd
Isdd可取0.7~0.8 Isdg一般取0.7 Isdg
3)速断动作时间tsd
当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取Tsd=0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当以保证熔丝熔断早于速断时间。
电动机启动时间Tsd
按电动机的实际启动时间并留有一定裕度整定,可取Tsd=1.2s倍实际启动时间。
5、负序电流保护:
1) 负序动作电流 I2dz
I2dz按躲过正常运行时允许的负序电流整定
一般地保护断相和反相等严重不平衡时,可取I2sd=(0.6-0.8)Ie
作为灵敏的不平衡保护时,可取I2dz=(0.6~0.8)Ie
2)负序动作时间常数T2
在母线二相短路时,电动机回路有很大的负序电流存在,因此,T2应整定为大于外部两相短路的最长切除时间。在FC回路中,应躲过不对称短路时熔断,即负序保护不能抢在熔断前动作。
3)设定两段定时限保护
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式