西门子S7-200PLC通过modbus RTU协议读取ABB510变频器运行频率,对到PLC对应的地址是多少? 5
以下是在PLC设置的modbus参数,大佬能不能同时把,写入的plc地址,变频器运行频率的实际地址,和其对应的modbus地址,都说一下是怎么运算的,谢谢啦...
以下是在PLC设置的modbus参数,大佬能不能同时把,写入的plc地址,变频器运行频率的实际地址,和其对应的modbus地址,都说一下是怎么运算的,谢谢啦
展开
展开全部
没人会给你详细的地址对应表,因为要花时间对手册的,除非把手册地址表背下来了
你需要自己查ABB变频器的通讯手册,找到对应的地址位表,需要自己换算
PLC向变频器发送命令和读取状态时就是两串代码,不停的刷新
比如控制电机启动就向变频器的40001地址发送1151,停止就向40001发送1143
看着挺复杂,其实就是一串数字,S7-200有MODBUS的库可以调用,更简单,只要自己把各种状态的命令代码算好,放到程序中相应的寄存器地址就行了,需要哪个状态,就MOVE哪个数值串
谢谢您,问这个问题的原因是,我现在对PLC内部寄存器与变频器寄存器对应地址的概念不是很理解,拿您说的举个例子,您看我理解对不对,要是想要通过PLC启动电机是不是向40001写入1151就好,要是对应我这个设计的话是不是将1151MOVE到VW600,就可以启动电机了