西门子S7-200PLC通过modbus RTU协议读取ABB510变频器运行频率,对到PLC对应的地址是多少? 5

以下是在PLC设置的modbus参数,大佬能不能同时把,写入的plc地址,变频器运行频率的实际地址,和其对应的modbus地址,都说一下是怎么运算的,谢谢啦... 以下是在PLC设置的modbus参数,大佬能不能同时把,写入的plc地址,变频器运行频率的实际地址,和其对应的modbus地址,都说一下是怎么运算的,谢谢啦 展开
 我来答
上海长英
2020-03-10 · 上海长英,自动化电气设计,软件编程。
上海长英
采纳数:1072 获赞数:22870

向TA提问 私信TA
展开全部
  1.  首先如果使用 S7-200 PLC 控制ABB变频器时,PLC 是做主主站,变频器做从站。

  2. 你这个程序是把PLC做从站了,所有程序有错误。

  3. 至于对应的 寄存器地址变频器手册中 有具体的说明

    (专业从事 自动化控制系统 电气设计、编程、技术培训)

    三菱PLC,松下PLC,西门子S7-200/s7-200SMART /s-300/s7-400/s7-1500(T)

    触摸屏,博图WinCC)

百度网友c946796
2020-03-08 · TA获得超过1863个赞
知道小有建树答主
回答量:1286
采纳率:92%
帮助的人:75.9万
展开全部
没人会给你详细的地址对应表,因为要花时间对手册的,除非把手册地址表背下来了
你需要自己查ABB变频器的通讯手册,找到对应的地址位表,需要自己换算
PLC向变频器发送命令和读取状态时就是两串代码,不停的刷新
比如控制电机启动就向变频器的40001地址发送1151,停止就向40001发送1143
看着挺复杂,其实就是一串数字,S7-200有MODBUS的库可以调用,更简单,只要自己把各种状态的命令代码算好,放到程序中相应的寄存器地址就行了,需要哪个状态,就MOVE哪个数值串
追问
谢谢您,问这个问题的原因是,我现在对PLC内部寄存器与变频器寄存器对应地址的概念不是很理解,拿您说的举个例子,您看我理解对不对,要是想要通过PLC启动电机是不是向40001写入1151就好,要是对应我这个设计的话是不是将1151MOVE到VW600,就可以启动电机了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式