
变压器并列运行的条件有那些?
4个回答
展开全部
变比相同:所有并列云行的变压器的额定一次电压和二次电压必须相等,.不得超过+5% -5%
阻抗电压相等:阻抗电压相差过大,可能导致阻抗电压较小的变压器发生过负荷现象,所以并列运行的变压器阻抗电压必须相等,允许差值不得超过=10% -10%
组别相同:并列变压器的连接组别必须相同.也就是所有并列变压器的一次电压和二次电压的相序和相位都应分别对应地相同.否则不能并列运行.
此外,并列运行的变压器容量应尽量相同或相近,其最大容量与最小容量之比一般不宜超过3:1.如果容量相差悬殊,不仅运行很不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流往往相当显著,特别是很容易造成小容量的变压器过负荷.
2024-11-15 广告
变压器并联运行有三要素呀。 (1)变比相等。 变压器变化不等时,两台变压器构成的回路由于相同相间产生的相位差而产生环流,环流的大小决定于两台变压器变比的差异的大小。根据磁势平衡的关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压电流,...
点击进入详情页
本回答由艾佳工业设计提供
展开全部
①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.一次与二次绕组额定电压彼此相同(变比相等)
2.二次线电压对一次线电压的相位移相同(连接组标号相同)
3.短路阻抗标么值相等
2.二次线电压对一次线电压的相位移相同(连接组标号相同)
3.短路阻抗标么值相等
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
再补充一个就是变压器的容量,最大和最小容量之比不能超过3:1
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询