多大的线能承受浴霸和3000W的电热水器?

 我来答
一块帆布

2021-04-16 · TA获得超过157个赞
知道小有建树答主
回答量:1044
采纳率:37%
帮助的人:35.9万
展开全部

如果设计要求仅仅是满足使用要求的话,2.5平方够了。如果考虑安全等相关因素的话,建议4平方。

首先算功率和电流:浴霸按照常规来讲,市面上灯泡有250-400W,一般配4个,加上换气扇,总功率算它2000W,转换成电流约9-10A。

其次3000W热水器电流约13A,和浴霸累计电流约23A,2.5平方电缆额定载流约28A,所以2.5平方够了。

最后,考虑设备运行时间,及铺设电缆散热等问题,且电缆长时间发热会引起电缆老化等问题,最后建议你用4平方电缆。

xiaoqc666
2021-04-16 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:94%
帮助的人:1139万
展开全部
计算一下总电流,浴霸取暖灯泡功率按250W计算,4个灯泡功率是1kW,加3kW电热水器,总功率以4kW计,家用交流电压单相220V,电流I=P/U=4000/220≈18A,家装BVR或BV线穿管暗敷,建议使用导线截面积2.5mm²
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xfyzj

2021-04-15 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21968 获赞数:152674
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。

向TA提问 私信TA
展开全部
建议使用4平方的铜芯线做主线,热水器和浴霸的分线可以使用2.5平方的。
如果卫生间还有其它电器,主线最好使用6平方的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
来自凤凰山精力充沛的超人
2021-04-16 · TA获得超过1062个赞
知道大有可为答主
回答量:4016
采纳率:87%
帮助的人:114万
展开全部
建议使用4平方的铜芯线做主电源线,热水器和浴霸的可以分开使用2.5平方的线。如果卫生间还有其它电器,主线最好使用6平方的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2021-04-16
展开全部
如果,浴霸电热水器在一条电路中使用,最好铺设6平方的(主线)铜导线为宜,匹配32A的漏电断路器,热水器使用16A的插座,