空调刚开机制冷过一会就不行了怎么回事?
3个回答
展开全部
情况一
1、供电电压问题
2、高压保护弹片接触不良
3、压缩机内部热保护弹片接触不良,排除管温问题。你说一有故障时,再重启多少遍都不行,半夜又行,我判断为电压问题,因为每个空调检测电压还是有误差的不可能都是一致的,所以其他空调还工作正常,这个问题很好判断:等你空调启动不了的时候你就马上关掉家里所有用电器再试试启动这台空调,如果还是起不动排除电源问题。
情况二
如是其他问题,高压保护弹片接触不良你在空调有问题时短接高压 开关 试试。
情况三
压缩机内部热保护弹片接触不良、问题判断,在空调出问题时用 万用表 量量压缩机有无阻值就知道了。管温问题不回一下好一下又坏的,除非是管温和线路板接触不良。
情况四
如果空调刚一启动电源灯就灭,则是室外电源或控制板供电电路有问题;若运转灯一亮即灭,则是压缩机及其回路不良;若测得的电流快速升高后停机。则是压缩机运转 电容 不良;若是 变频空调 显示过电流保护代码,则是IPM功率模块或压缩机不良。此时,若拔下IPM模块与压缩机所有连线后试机,测得IPM模块三相输出两相间有130V左右相等电压,则是压缩机不良;反之遥转 指示灯 亮,则是压缩机及回路短路;过流保护动作停机,则是IP1模块问题。针对上述原因予以排除。
1、供电电压问题
这个问题,很大的原因是外面的机器散热不好,可以开开门,多接触空气面积,就可以了!
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、空调开机能制冷过一会就不制冷的这种情况多是室内外机太脏,导致室外压缩机过热保护,造成空调无法再继续制冷,也就形成开机能制冷过一会就不制冷的现象了。
2、引起空调开机能制冷过一会就不制冷的原因还有可能是室外风扇转速太慢造成的。应首先清洁室内机过滤网,然后清洁室外机翅形铝箔散热片,可直接用自来水管上下冲洗干净。
3、如果风扇转速太慢,多是电机润滑不良、启动容量下降,或线圈匝间短路造成的。有关空调开机能制冷过一会就不制冷的故障现象,属于空调外机故障引起,需要从事室外高空作业,建议找当地专业的空调维修部门上门检修为妥。
