常见电工36个符号各代表什么?
具体如下:
AC 交流电、DC 直流电、FU 熔断器、G 发电机、M 电动机、HG 绿灯、HR 红灯、HW 白灯、HP 光字牌、K 继电器。
KA(NZ) 电流继电器(负序零序)、KD 差动继电器、KF 闪光继电器、KH 热继电器、KM 中间继电器、KOF 出口中间继电器、KS 信号继电器。
KT 时间继电器、KV(NZ) 电压继电器(负序零序)、KP 极化继电器、KR 干簧继电器、KI 阻抗继电器、KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)、KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器。
KV电压继电器、L 线路、QF 断路器、QS 隔离开关、T 变压器、TA 电流互感器、TV 电压互感器、W 直流母线、YC 合闸线圈。
YT 跳闸线圈、PQS 有功无功视在功率、EUI 电动势电压电流、SE 实验按钮、SR 复归按钮、f 频率、Q——电路的开关器件FU——熔断器。
FR——热继电器、KM ——接触器、KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器、SB——按钮开关 Q——电路的开关器件。
FU——熔断器、KM——接触器、KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器。
KT——延时 有或无继电器、SB——按钮开关、SA 转换开关、声信号 HA、光信号 HS、指示灯 HL、红色灯 HR、绿色灯 HG。
黄色灯 HY、蓝色灯 HB、白色灯 HW、连接片 XB、插头 XP、插座 XS。
电工操作注意事项:
1、施工现场供电应采用三相五线制(TN-S)系统,所有电气设备的金属外壳及电线管必须与专用保护零线可靠连接,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处,保护零线不得装设开关或溶断器。
2、保护零线应单独敷设,不作它用,除在配电室或配电箱处作接地外,应在线路中间处和终端处作重复接地,并应与保护零线相连接,其接地电阻不大于10Ω。
3、保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时,必须满足机械强度的要求,保护零线架空敷设的间距大于12M时,保护零线必须选择不小于10MM2的绝缘铜线或不小于16MM2的绝缘铝线。
4、与电气设备相连接的保护零线截面应不小于2.5MM2的绝缘多股铜芯线,保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下,不准用绿/黄线作负荷线。
5、单相线路的零线截面与相线相同,三相线路工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。