桥架标准厚度国家标准
法律分析:槽式电缆桥架:槽式电缆桥架是一种完全密封的电缆桥架,它的形状像一个盒子,用于敷设电缆。
梯式电缆桥架:整体呈阶梯状,中心焊接横杆钢筋支撑,重量轻,造价低,承载力强,透气性好。
托盘式电缆桥架:托盘式桥架是一种半密封的桥架,与槽式电缆桥架非常相似。底部有散热孔。
以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS3191为基础,由中国工程建设标准化协会 电气工程委员会修订。
电缆桥架国家标准厚度
电缆桥架宽度
100
150
400
800
法律依据:《中华人民共和国标准化法》 第十一条 对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求,可以制定推荐性国家标准。
推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。
《JBT10216-2013电控配电用电缆桥架》表9桥架厚度标准如下:
当桥架宽度W小于或等于150毫米时,桥架厚度需达到1.0毫米
当150毫米小于桥架宽度W小于或等于300毫米时,桥架厚度需达到1.2毫米
当300毫米小于桥架宽度W小于或等于500毫米时,桥架厚度需达到1.5毫米
当500毫米小于桥架宽度W小于或等于800毫米时,桥架厚度需达到2.0毫米
桥架宽度W大于800毫米时,桥架厚度需达到2.2毫米
注1:连接板的厚度至少按托盘、梯架同等板厚选用,也可以选厚一个等级。
注2:盖板的板厚可以按托盘、梯架的厚度选低一个等级。宽度W≥400 的玻璃钢制、铝合金制桥架,底板厚度允许低于托盘、梯架侧板厚度,但必须加横档,横档中心距不应大于400 mm。
注3:采用特别结构型式桥架,板材厚度允许低于本表,但是安全载荷(SWL)应满足表11的要求。
镀锌桥架(托盘式、梯式)弯头常用的规格尺寸:
60×70、80×70、100×70、
150×100、200×100、250×100
300×150、350×150、400×150、450×150
500×200、500×300、600×200、600×300
800×300、800×600、900×800
1000×300、1000×600、1000×900
(宽×高)
镀锌网格电缆桥架(托盘式)直线段常用规格尺寸:
50×30、50×50
100×30、100×50、100×100
150×30、150×50、150×100
200×30、200×50、200×100、200×150
250×30、250×50、250×100、250×150
350×30、350×50、350×100、350×150
400×50、400×100、400×150
450×50、450×100、450×150
500×50、500×100、500×150
(宽×高)
镀锌桥架(槽式、托盘式、梯式)常用规格:
60×40、60×50
80×40、80×50、80×60
100×40、100×50、100×60、100×80
150×40、150×50、150×60、150×80、150×100
200×50、200×60、200×80、200×100
250×50、250×60、250×80、250×100、250×150
300×60、300×80、300×100、300×150、300×200
350×60、350×80、350×100、350×150、350×200
400×60、400×80、400×100、400×150、400×200
450×60、450×80、450×100、450×150、450×200
500×80、500×100、500×150、500×200
600×80、600×100、600×150、600×200
800×100、800×150、800×200
1000×100、1000×150、1000×200
(宽×高)
2023-03-25 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
CECS31∶91为基础,这个标准由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。
具体来说:
电缆桥架宽度 ~允许最小板厚
电缆桥架宽度<100~ 1
100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2
150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5
400≤电缆桥架宽度<800~ 2
800<电缆桥架宽度~ 2.5电缆沟盖板、电缆桥架、电缆支架、电表箱、挤拉型材等。
电缆桥架允许最小板厚:当桥架宽度B<100mm时 :
板厚要求:
1.0mm;100≤B<150时 1.2mm;
150≤B<400时 1.5mm;
400≤B≤800时 2.0mm;
B>800时 2.5mm 。
电缆桥架宽度≤150~ 1.0150<电缆桥架宽度≤300~ 1.2300<电缆桥架宽度≤500~ 1.5500<电缆桥架宽度≤800~2.0电缆桥架宽度>800~ 2.2
2022-12-26 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家