380v功率和电流的公式是什么?

 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2021-11-22
展开全部
当回路绝缘因 原因(包括过载)损坏,电位不相等的导体经阻抗可忽略不计的故障点而导通,这被称作短路。由于这种短路回路的通路全为金属通路,这种短路被归为金属性短路,其短路电流值可达回路导体载流量的几百以至几千倍,它可产生异常高温或巨大的机械应力从而引起 灾害。为使过载防护电器能保护回路免于过载,防护电器与被保护回路在一些参数上应互相配合,它们应满足下列条件:(1)防护电器的额定电流或整定电流I应不小于回路的计算负载电流I。(2)防护电器的额定电流或整定电流I应不大于回路的允许持续载流量(以下简称载流量)。(3)保证防…
社无小事
高能答主

2022-03-24 · 游戏也是生活的态度。
社无小事
采纳数:2168 获赞数:20423

向TA提问 私信TA
展开全部

380V电流计算方法:

380V电动机(三相空调压缩机)的电流计算公式为:I= 额定功率 ÷ (1.732 × 额定电压 × 功率因数 × 效率 ),如10千瓦电机功率因数是0.95,那么I = 10000 / 1.732 X 380 X 0.95 = 16A。

功率因数是电力系统的一个重要的技术数据,功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数,功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。

电缆载流量口决:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

这个口诀是对应的铝线在明敷25°的条件下设定的,而且没有考虑到导线长度等因素,10平以下乘以5,百平以上乘以2,但是25平和35平是四倍三倍的分界线,比如导线是16平的,正好处在10平和25平之间,所以应该乘以4,如果导线截面积处在35平到百平之间就乘以3,70、95这两个规格直接乘以2.5。

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
短路电流计算是一种用于修正由于电路问题产生的过电流的方法,主要发生在三相短路、两相短路等电路连接方式中。在进行短路电流计算时,需要满足一系列计算条件,如假设系统有无限大的容量、用户处短路后系统母线电压能维持不变、计算阻抗比系统阻抗要大得多等... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助