1000KVA的变压器低压无功补偿电容器要多少容量?
1个回答
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
若平均功率因数从0.7提高到0.95时,低压无功补偿电容器量:
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1000×(0.71-0.7×0.35)=465(千乏)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1000×(0.71-0.7×0.35)=465(千乏)