电流互感器准确等级是怎么确定的?

 我来答
惠企百科
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

电流互感器准确等级的确定原理如下:

电流互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出二个等级,此时标准互感器误差可忽略不计。若标准互感器比被测互感器只高一个等级,此时试验结果误差应考虑加上标准互感器误差。

被测互感器与标准互感器的二次电流差一般采用互感器校验仪进行量。直接从互感器校验仪上读出比值差fx(%),相位差δx(’)。由于互感器校验仪测的是被测互感器与标准互感器电流差与二次电流的比值,所以对互感器校验仪的要求不高。要能校验什么等级的互感器,基本由标准互感器决定。

标准互感器是互感器校验系统的关键核心。对被测互感器进行校验,除了标准互感器、互感器校验仪还要有给互感器提供一次电流的升流器,可以调节升流器电流的调压器,及负载。

扩展资料:

电流互感器准确等级的注意事项:

1、计量标准的测量不确定度比:用计量标准来检定测量仪器时,由于标准器具、检定方法、环境和人员操作等的影响,使检定系统的标准值存在不确定度,在合格评定时,为了考查标准值对仪器检定的影响,引入不确定度比的概念,即被检仪器示值的最大允许误差与标准值的不确定度之比,用TUR表示。

2、计量标准满足不确定度比要求的情况:当测量仪器按准确度级别进行检定时,若满足TUR,则可不考虑标准值的测量不确定度对仪器检定的影响。

检定过程虽然没有直接进行不确定度的计算,但通过对标准值规定不确定度比的要求,保证当被评定测量仪器处于合格状态时,对示值误差评定的测量不确定度能处于一个合理的范围内。

3、计量标准不满足不确定度比要求的情况:当测量仪器按准确度级别进行检定时,若不能满足TUR的要求,则必须考虑标准值的测量不确定度对仪器检定的影响。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

参考资料来源:百度百科-准确度等级

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
按照JG313-2010测量用电流互感器检定规程的规定,低压计量用电流互感器的标准确级有: 0.01级,0.02级,0.05级,0.01级,0.02级,0.05级,0.1级,0.2级,0.5级; 0.01S级,0.02S级,0.05S级,0... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式