用西门子WINCC的时候,历史数据存储的时间如何加长呢?

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:1亿
展开全部

如何加长西门子WINCC的历史数据存储时间:

双击wincc里面的变量记录,在归档组态里面把TagLoggingFast里面的“所有分段的时间范围”由一周改为你需要的时间即可。

西门子WINCC具有多功能的优点:

1、通用的应用程序,适合所有工业领域的解决方案;

2、多语言支持,全球通用;

3、可以集成到所有自动化解决方案内;

4、内置所有操作和管理功能,可简单、有效地进行组态。



扩展资料

wincc使用中,文件名和存盘路径请不要出现中文。否则有可能出现运行前的下装,会出现死机!

1、安装时候必须先关闭杀毒软件,防火墙。不然安装可能失败。本人用自己机器,证明至少瑞星杀毒软件、防火墙会导致安装不成功。

2、要求重启问题的参考解决办法:很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。

现在给出解决方案:

1、在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\”中删除注册表值“PendingFileRenameOperations”

2、不要重新启动,继续安装软件。否则这个删除无效....还得重新来。

参考资料来源:百度百科-wincc

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
力控科技
2025-03-07 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供