配电柜是否需要底座,若需要是做槽钢还是混凝土?若做混凝土是否有规范可寻?请高手指点

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8833万
展开全部

每个配电柜都有底座,配电柜的底座有四种类型,槽钢、混泥土、轨道式接地排、悬挂式落地母排。不同场合使用不同底座,底座的作用是加固、接地、放静电等作用,没有相关硬性规定底座规格及样式。

配电柜安装要求:

配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;

在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电板底面应高出地面5~10mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露。

扩展资料:

配电箱(盘)安装规定: 

1、箱盘内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线不断股。垫圈下螺线两侧压的导线截面积相等。同一端子上导线连接不多于2根,防检垫圈等零件齐全。回路编号齐全,标识正确。 

2、箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 

3、照明箱、盘内分别设置零线(N)和保护接地线(PE)汇流排。 箱(盘)不采用可燃材料制作,箱盘涂层完整。 

参考资料来源:百度百科-配电柜

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
螺钉固定。安装基础槽钢时,应用水平尺找平、找正,由于槽钢达到十几米甚至更长,实际采用充水的软胶管去找平,因为水平尺最多只有1米,而软胶管可以达到数十米,数量多且精度要求严格的甚至采用水准仪找平。基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询