消防应急灯应急时间是多少?各个标准!

消防应急灯应急时间是多少?各个标准!... 消防应急灯应急时间是多少?各个标准! 展开
 我来答
标准与创新
2008-10-21 · 执行标准的创新与应用
标准与创新
采纳数:2609 获赞数:11130

向TA提问 私信TA
展开全部
GB17945-2000
型号:RX-YJD106PT

安装方式:壁挂式;

灯体材质:

0.6mm冷轧钢板,经喷塑处理,白色或按客户要求订制;

基本功能:

1.由主电状态转入应急状态时主电电压在 132V-187V 范围内;

2.应急时电池自身关断电压≥额定电压的 80% ;

3.灯具本身带有过充电和过放电保护;

产品标准:GB17945-2000

技术规格:

主 电 源:AC220V/50HZ( +10% );
应急时间:≥90 分钟;
功率:< 6W(2*3W);
应急转换时间:< 1sc;
充电时间:< 24h;
光 源:3.6V白炽灯灯泡或高亮度LED;
环境使用温度:≤ 45 ℃;
刺身金鱼
推荐于2017-09-22 · 知道合伙人教育行家
刺身金鱼
知道合伙人教育行家
采纳数:4703 获赞数:23755
信息系统监理师、信息系统项目管理师、注册咨询工程师、注册监理、注册造价。

向TA提问 私信TA
展开全部
建筑设计防火规范GB 50016--2006
11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
但是消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。所以从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
高大不辉
2008-10-24
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:27万
展开全部
30分钟
60分种
010我公司专业消防
010--87696332
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
BLACK75
2008-10-29 · TA获得超过921个赞
知道小有建树答主
回答量:185
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
当非消防电源切断时,应急灯投入使用,必须保证30min照明时间
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起