  高层建筑每个防火分区允许的最大面积分别为:
  高层:
  一类建筑:1000㎡
  二类建筑:1500㎡
  地下室: 500㎡
  高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。
  高层的裙房最大防火面积应大于2500㎡!
  参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第15页。
淡若梨蕊香胜雪
2008-10-22
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
高层建筑每个防火分区允许的最大面积:
一类建筑:1000㎡
二类建筑:1500㎡
地下室: 500㎡

注:(1)设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加一倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的一倍计算;
(2)一类建筑的电信楼,其防火分区最大允许占地面积可按本表增加50%。
高层建筑内的商业营业厅、展览厅等, 当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧材料或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区允许最大建筑面积为4000m^2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m^2。
当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m^2,当设有自动喷水灭火系统时、防火分区允许最大建筑面积可增加一倍。

参考资料: http://www.cscct.cn/

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
依夏青兰晨
2019-12-28 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:35%
帮助的人:734万
展开全部
一、单层或多层民用建筑:1、耐火等级一、二级,防火分区最大允许面积2500平米;2、耐火等级三级,防火分区最大允许面积1200平米;3、耐火等级四级,防火分区最大允许面积600平米........这就是你说的“等级越高,防火分区最大允许面积越大”
二、高层民用建筑因其较高的火灾危险性,耐火等级被规定为一、二级。防火分区最大面积的计算是根据建筑类别定义的,一类建筑(大于54m的住宅及其他重要建筑)较危险,防火分区面积被定为最大1000平米;二类建筑因相对较安全,防火分区面积被定为最大1500平米.
你是弄混了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ta...2@163.com
2008-10-21 · TA获得超过1363个赞
知道小有建树答主
回答量:321
采纳率:0%
帮助的人:409万
展开全部
高层:
一类建筑:1000㎡
二类建筑:1500㎡
地下室: 500㎡

高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。
高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡!

补充一下,采用自动消防喷淋的话,分区面积可以放大一倍
既 一类建筑:2000㎡
二类建筑:3000㎡
地下室: 1000㎡
裙房 5000m2
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huixiangyuejie
2008-10-21
知道答主
回答量:53
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
高层:
一类建筑:1000㎡
二类建筑:1500㎡
地下室: 500㎡

高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。
高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡!
参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第15页