家里选多少安的空气开关?

家里空调电脑电视微波电磁炉什么的都有但几乎不会同时开这么多东西我家用的是插卡的电表可能是40A,插座线是2.5平方的,照明可能是1.0平方的空调的线也是2.5的和插座的线... 家里空调电脑电视微波电磁炉什么的都有但几乎不会同时开这么多东西

我家用的是插卡的电表 可能是40A ,
插座线是2.5平方的,照明可能是1.0平方的
空调的线也是2.5的和插座的线是一路的
所有电线都是直埋在墙里没有埋管子

现在想装配电箱 装空开
一个总开关
一个插座开关
一个照明开关
我应该分别选多安培的空气开关啊 是不是要用带漏电的

谢谢大家

线路的平方数和空开的安培数值之间有什么必然的联糸吗?谢谢大家了
展开
 我来答
桃李谢师恩
高粉答主

2015-09-17 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:98%
帮助的人:1428万
展开全部
一般家庭总开关用32A的漏电保护器;
分开关根据负载不同可以用16A;20A;25A的漏电保护器。
一个家庭电器总功率设定为6千瓦,工作电流是6000÷220=27.27(A)所以可以用32A的漏电保护器;
分开关电器功率设定为4千瓦,工作电流是4000÷220=18.18(A),所以可以用20A或者25A的漏电保护器;
功率比较小的就用16A的漏电保护器就可以。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电子粉丝
2008-10-22 · TA获得超过8014个赞
知道大有可为答主
回答量:6943
采纳率:74%
帮助的人:2747万
展开全部
对于纯电阻负载,15A时220V×15A=3300W 通常基本够用,空气开关一般在15A-25A都不会有什么问题,建议总开为25A,其它选15A(16A)
空气开关主要是在线路负载短路时,强制断电,一般空开的动作电流为额定的10倍,并且不精确.当15A的空气开关流过150A左右的电流时,空气开关内的强大磁场迫开关断开.空气开关的断开间隙是空气,所以叫空开.
40A的电流并不会立即使15A的空开断电,开关会发热.
小空调工作电池一般只有几安.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xw6204
2008-10-22 · TA获得超过544个赞
知道小有建树答主
回答量:438
采纳率:100%
帮助的人:189万
展开全部
我认为15安的空气开关足够了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起