为什么两台变压器并列运行时只能一个中性点接地?

 我来答
教育小百科达人
2019-12-21 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:567万
展开全部

2台110kV变压器平时分开运行时,其中性点是都接地的。但当2台变压器并列运行时,要求只能一台变压器中性点接地。

另一台变压器中性点不接地。这是因为变压器并列运行时其零序阻抗也会减半,线路的保护可能会误动或拒动。

一个站上的两台主变中性点不同时接地,主要考虑的是零序电流、零序电压保护的配合问题。

扩展资料:

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

参考资料来源:百度百科--变压器

北京森社电子
2019-11-12 广告
如果母线并联起来,一台变压器中性点刀闸合上,采用中性点直接地,另外的可以分开。关键是看是不是“并”!还要看你是什么等级的变压器。中性点直接地是为了弥补变压器内部绝缘性能不足,但是单项接地产生的大电流可能会冲击设备。不直接地线电压不变,可以带... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
雨琪尔
推荐于2017-09-01 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:4328
采纳率:88%
帮助的人:653万
展开全部
  大电流系统中,为了满足继电保护灵敏度配合上的要求,需要一部分主变接地,另一部分不接地。一个站上的两台主变中性点不同时接地,主要考虑的是零序电流、零序电压保护的配合问题。
  多台变压器并联运行的变电站,通常采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地运行的方式。这样可以将接地故障电流水平限制在合理范围内,同时也使整个电网零序电流的大小和分步情况尽量不受运行方式变化的影响,提高系统零序电流保护的灵敏度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
nokia909
2009-06-13 · TA获得超过3765个赞
知道大有可为答主
回答量:3583
采纳率:66%
帮助的人:1068万
展开全部
大电流系统中,为了满足继电保护灵敏度配合上的要求,需要一部分主变接地,另一部分不接地。
一个站上的两台主变中性点不同时接地,主要考虑的是零序电流、零序电压保护的配合问题。
多台变压器并联运行的变电站,通常采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地运行的方式。这样可以将接地故障电流水平限制在合理范围内,同时也使整个电网零序电流的大小和分步情况尽量不受运行方式变化的影响,提高系统零序电流保护的灵敏度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
laosuiii
2008-10-22 · TA获得超过709个赞
知道小有建树答主
回答量:516
采纳率:80%
帮助的人:286万
展开全部
因为两台变压器并列时中性点同时接地的话,飘移点不同,容易形成环流.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
凉丶城痞子D6bd5
2012-11-02 · TA获得超过363个赞
知道答主
回答量:112
采纳率:100%
帮助的人:86.4万
展开全部
两台主变中性点接地问题:
1、只有110kV及以上变压器才会有中性点接地,35kV及以下为了在单相接地后仍能短时运行(线电压正常、无故障电流),不设中性点接地(小电流接地系统)。
2、变压器中性点接地,形成了整个电网中的零序阻抗,这个零序阻抗随中性点接地变压器的特性不同、数量变化而变化。一般变电站都是两台相同变压器,且至少有一台在运行状态,若能保证两台变压器只有一台中性点接地,则全系统接地的变压器数量、特性保持稳定,从而零序阻抗变化不大。
3、零序阻抗在故障情况会影响接地故障的电流幅值和相角,对零序方向过流、零序距离保护等均有影响,所以零序阻抗稳定,就不必整天调整全网的保护定值了。