西门子PLC和触摸屏通讯,显示数据问题?

西门子PLC采用314cpu,触摸屏10寸采用MP277型号。显示速度0-200,触摸屏的数据显示老是0啊2啊4啊的跳变,不是连续的显示0123456。。。。。。,此数据... 西门子PLC采用314cpu,触摸屏10寸采用MP277型号。显示速度0-200,触摸屏的数据显示老是0啊2啊4啊的跳变,不是连续的显示0123456。。。。。。,此数据的采样是1秒,最低只能设定成0。5秒,请问我改怎么处理,谢谢。 展开
 我来答
hamlily
2008-10-28 · TA获得超过1271个赞
知道小有建树答主
回答量:1452
采纳率:0%
帮助的人:715万
展开全部
跳变是因为采样周期比较长,如果你用mp277的话,编程应该是用wincc flexible了,在“周期”里可以自定义采样周期,最小应该可以到100ms,修改后可以看看数据更新是否流畅。
屠傲霜郭音
2020-05-05 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:29%
帮助的人:740万
展开全部
理论上,rxtx的灯有闪烁,只能说明他们自己有互相传递了一些数据,不一定表示能够正常通行上了。有的时候,可能是plc给触摸屏发了一个信号,而信号格式并不是触摸屏能够处理的,触摸屏作为应答,回复了一个信号给plc而已。